Hallo,
ich richte gerade meinen ersten Brick ein und frage mich, ob es schon Erfahrungswerte zu einem optimalen Aktualisierungsintervall für die iSpindel gibt. Mir ist bewusst, dass das System iSpindel/Kühlschrank eher träge reagiert, möchte aber natürlich Schwankungen so gut wie möglich verhindern (und nicht unbedingt selbst einen Versuch fahren )
Aktualisierungsintervall iSpindel
Re: Aktualisierungsintervall iSpindel
Hi Hopfnarr,
willkommen an Bord!
Wenn du die Temperaturmessung der iSpindel nicht zur Steuerungd der Temperatur verwenden möchtest, sind Werte zwischen 10-15min empfehlenswert (der Batterie zu Liebe). Beachte, dass das Aktualisierungsintervall in der "Bricks" Sektion unter den Einstellungen des iSpindel-Bricks zu erfolgen hat.
Viele Grüße,
Bernhard.
willkommen an Bord!
Wenn du die Temperaturmessung der iSpindel nicht zur Steuerungd der Temperatur verwenden möchtest, sind Werte zwischen 10-15min empfehlenswert (der Batterie zu Liebe). Beachte, dass das Aktualisierungsintervall in der "Bricks" Sektion unter den Einstellungen des iSpindel-Bricks zu erfolgen hat.
Viele Grüße,
Bernhard.
Re: Aktualisierungsintervall iSpindel
Danke für die flotte Antwort,
und wie oft ist sinnvoll wenn die iSpindel zur Steuerung verwendet wird? Im Minutentakt, oder öfter? Wie siehts mit der Laufzeit der Batterie dann aus?
beste Grüße
und wie oft ist sinnvoll wenn die iSpindel zur Steuerung verwendet wird? Im Minutentakt, oder öfter? Wie siehts mit der Laufzeit der Batterie dann aus?
beste Grüße
Re: Aktualisierungsintervall iSpindel
Hi Hopfnarr,
ich hab noch nie die iSpindel ganz leer werden lassen. Aber mit 10min Takt hat sie schon 6 Wochen durchgehalten. Heißt mit 1 Minute wären es mindestens 4.2Tage - wahrscheinlich aber deutlich länger. Minutentakt wäre für Regelgung sinnvoll.
Wenn du aber den Kühlschrank ohnehin steuern willst, und daher ohnehin einen BierBot Brick zur Steuerung der Gärtemperatur einsetzt, macht es IMHO mehr Sinn auch dessen Temperatursensor dafür zu verwenden.
Viele Grüße,
Bernhard.
ich hab noch nie die iSpindel ganz leer werden lassen. Aber mit 10min Takt hat sie schon 6 Wochen durchgehalten. Heißt mit 1 Minute wären es mindestens 4.2Tage - wahrscheinlich aber deutlich länger. Minutentakt wäre für Regelgung sinnvoll.
Wenn du aber den Kühlschrank ohnehin steuern willst, und daher ohnehin einen BierBot Brick zur Steuerung der Gärtemperatur einsetzt, macht es IMHO mehr Sinn auch dessen Temperatursensor dafür zu verwenden.
Viele Grüße,